数据传输在RAID控制器上暂停 LSI 9271
我有一个配有RAID控制器的服务器 LSI 9271-8i, 4 H。 4 TB组织为 RAID-5 和 1 H。 8 TB AS. JBOD (在控制器中被调用 RAID-0).
当我复制大量数据时 (~ 1 TB.), 我可以观察以下内容:对于前几个千兆字节,传输速率通常并限于磁盘或网络的速度,通常 ~ 100 MB. / 从。 但是,经过一段时间,传输完全悬挂。 20–30 秒,然后是约。 1 GB. 我复制了很多文件,每一个尺寸 10 到 500 MB,在暂停期间 robocopy 它仍保留在文件中并进行下一个暂停。 因此,总数据传输速率将降至 ~ 20 MB. / 从。
在暂停期间,查看磁盘文件是不可能的,并且在一个情况下我收到了一个控制器重置错误消息 (“控制器发现了致命错误并重置”). 还使用该工具访问控制器数据 CLI 在此停止期间不可能 (暂停结束时显示结果).
复制时我可以观察此类行为
千兆网络上的网络 RAID-5
千兆网络包括 JBOD
JBOD 在 RAID-5
RAID-5 在 JBOD
对我来说没什么可疑的:温度 (圆盘 BBU) 位于允许范围内,控制器的温度似乎有点高,但在规格内也有点高。 在 RAID 检查未执行检查,未执行恢复。
有猜测吗?
在更换控制器之前,我想尝试优化热情。 这是否表现出可能的热问题?
在我看来,这是第一个 20-30 GB正常工作,暂停不会发生在此之前。 如果我单独离开服务器一段时间并尝试再试一次,将再次复制多个GB。 对我来说唯一天真的解释 - 控制器太多了。 为什么控制器究竟是圆盘? 磁盘 RAID-5 有速度 7200 关于 / 分钟,彼此非常接近,而单个磁盘 JBOD 有速度 5400 关于 / 最小,并且周围有很多空气。 如果两者都有相同的过热症状,那将是奇怪的。
