平行UPS系统进行预订和 / 或增加电源,发电机作为备份,avr,
我将由我们的服务器更新电力方案,并请求您帮助正确的最佳设计。 / PS委员会 "奖" 方法。 请注意,我们的业务很小,但是,我们希望有一个可靠的解决方案。
我现在有什么:
2 架起 APC SMX3000rmhv2u 与控制板
2 简单的街区 PDU, 内置柜台
1 变频器发电机 3500 紧急情况的WUE.
任何UPS都足以让服务器中的设备,但我想使用它们进行预订,如果可能的话,增加工作时间。
什么安装将是最合理的?
网络,发电机 ==> ats ==> UPS1, UPS2 == -> PDU ==> 加载
此安装使用Y电缆连接两个UPS的输出。 它看起来很简单,我喜欢它,但我想知道是否可以在Y电缆的帮助下并行运行UPS的输出。 阅读文档 Eaton 和 APC, 它们似乎调用此安装并行,但我不确定必须将哪个组件连接到这两个UPS输出。 这种方法是否有效? 它会增加容器 (最长的两倍)? 它会是多余的吗?
网络,发电机 ==> ats ==> UPS1, UPS2 ==> ats -> PDU ==> 加载
还是这个? 这增加了冗余,可能会过量 ATS, 但似乎是一个安全的赌注。
我看到的另一种选择 - 它是将两个UPS直接连接到电网,然后将其输出连接到 ats, 经过 ats 到 pdu, 然后到负载。 如果发生电源故障,我需要手动禁用电网中的一个UPS并将其连接到发电机。
不幸的是,我不能发布照片: /
我现在有什么:
在更先进的项目中,在整个设备中使用双电源,并且在特殊情况下,小型PBX用于安装在机架中。 每个电源连接到单独的配电块,每个电源分配块由分开的UPS供电。 理想情况下,每个UPS然后连接到一个单独的 ATS (在更高的数据中心水平上,它们从各个发电机和各个电源接收电力。).
在您的情况下,我将完成:{utility,generator) ==> ATS -> {UPS1, UPS2} ==> {PDU1, PDU2} ==> {PSUs 或者 ATS} -> 根据需要单柜
它留下了更高 ATS 作为一个拒绝的点,但我认为连接到更少的发电机时,这是不可避免的,例如你的。
詹大官人
赞同来自:
您的设备是否连接到两个电源? 是否可以在服务器上配置配电模式?