比较来自世界各地的卖家的域名和 IT 服务价格

平行UPS系统进行预订和 / 或增加电源,发电机作为备份,avr,

我将由我们的服务器更新电力方案,并请求您帮助正确的最佳设计。 / PS委员会 "奖" 方法。 请注意,我们的业务很小,但是,我们希望有一个可靠的解决方案。

我现在有什么:

2 架起 APC SMX3000rmhv2u 与控制板

2 简单的街区 PDU, 内置柜台

1 变频器发电机 3500 紧急情况的WUE.

任何UPS都足以让服务器中的设备,但我想使用它们进行预订,如果可能的话,增加工作时间。

什么安装将是最合理的?

网络,发电机 ==> ats ==> UPS1, UPS2 == -> PDU ==> 加载

此安装使用Y电缆连接两个UPS的输出。 它看起来很简单,我喜欢它,但我想知道是否可以在Y电缆的帮助下并行运行UPS的输出。 阅读文档 Eaton 和 APC, 它们似乎调用此安装并行,但我不确定必须将哪个组件连接到这两个UPS输出。 这种方法是否有效? 它会增加容器 (最长的两倍)? 它会是多余的吗?

网络,发电机 ==> ats ==> UPS1, UPS2 ==> ats -> PDU ==> 加载

还是这个? 这增加了冗余,可能会过量 ATS, 但似乎是一个安全的赌注。

我看到的另一种选择 - 它是将两个UPS直接连接到电网,然后将其输出连接到 ats, 经过 ats 到 pdu, 然后到负载。 如果发生电源故障,我需要手动禁用电网中的一个UPS并将其连接到发电机。

不幸的是,我不能发布照片: /
已邀请:

知食

赞同来自:

你的第一个安装 (与y电缆) 是UPS并行系统的基本思想,但实际上您不会使用Y电缆; UPS将刚性连接到外部并行系统,该系统还应提供旁路连接。 - 基本上,断路器面板以相反的顺序使用。 UPS还必须相互交换数据以支持频率同步和内部旁路。我还没有看到在小型设备上提供的功能,例如您列出的功能,只在数据中心刻度上的较大模块上。在工作两个模块时,您将获得更多的执行时间,但是确保您跟踪负载和工作时间,假设其中一个UPS不可用 (禁用服务或失败), 保持冗余。

在更先进的项目中,在整个设备中使用双电源,并且在特殊情况下,小型PBX用于安装在机架中。 每个电源连接到单独的配电块,每个电源分配块由分开的UPS供电。 理想情况下,每个UPS然后连接到一个单独的 ATS (在更高的数据中心水平上,它们从各个发电机和各个电源接收电力。).

在您的情况下,我将完成:{utility,generator) ==> ATS -> {UPS1, UPS2} ==> {PDU1, PDU2} ==> {PSUs 或者 ATS} -> 根据需要单柜

它留下了更高 ATS 作为一个拒绝的点,但我认为连接到更少的发电机时,这是不可避免的,例如你的。

詹大官人

赞同来自:

我建议选择运行时的大小和您真正需要的保护环境。 请注意提高工作时间与您的设备兼容的UPS。 您可以以额外的电池为代价提高电池寿命。

您的设备是否连接到两个电源? 是否可以在服务器上配置配电模式?